IF[#3 LT 1028] GOTO N1 怎么报错???
IF[#3 LT 10] GOTO N1  把1028改为10怎么就好了???什么原因????

有奖推广贴子: 

回复

使用道具 举报

上尉

Rank: 6Rank: 6

8

主题

527

帖子

5286

积分
沙发
发表于 2015-11-22 00:42:14 | 只看该作者
什么系统啊,如果是法兰克是不支持GOTO后面带N的,直接是GOTO1,而且你的#3是多少啊,光给个单程序,谁知道你其他有问题不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

少将

Rank: 8Rank: 8

11

主题

1118

帖子

2万

积分

灌水王

板凳
发表于 2015-11-22 12:24:44 | 只看该作者
这样是不能说明问题的,要把整个的程式放出来,还有机床报警的内容是什么也要说出来。
因为只一步是很难看到问题的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

少校

Rank: 6Rank: 6

8

主题

581

帖子

8298

积分
地板
发表于 2018-6-2 08:15:32 | 只看该作者
GOTO N1 处有问题,改成GOTO1,
关于将1028改成10就没问题,应该是你的#3>10,不用跳转了。