找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

搜索
查看: 427|回复: 3

[求助] UG电气布线显示 “未找到From连接端口”

[复制链接]

1

主题

1

回帖

20

积分

列兵

积分
20
发表于 2024-7-19 15:41:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG电气布线为什么最后显示 “未找到From连接端口”想请教一下
IMG_20240719_145526.jpg

1

主题

51

回帖

835

积分

四级士官

积分
835
发表于 2024-7-22 18:42:14 | 显示全部楼层
可能是管线最后没有连到端口上,检查下模型吧

126

主题

587

回帖

3519

积分

中尉

积分
3519
发表于 2024-9-18 13:44:13 | 显示全部楼层
这个论坛用这个模块的太少了。你可能很难找到答案,我最近也在找这个的解决办法

126

主题

587

回帖

3519

积分

中尉

积分
3519
发表于 2024-9-18 15:24:21 | 显示全部楼层

2024/9/18日更新解决审核部件以及电气导航器的”未找到FROM“和”路径未找到“等原因。
牢记审核部件的三要素:
1、在”工作部件“的环境下审核工作部件,而不是在总装配情况下审核,否则会导致定义的部件在总装配里,UG并不会给出任何提示。。很坑爹哦  。   
2、如果你想做到在电气导航器正常绑定、显示、识别。  我建议你只用端口-“多个”-新建这个功能。  并且一定要创建好子端口。
3、电气导航器并不会自动识别你审核定义的部件,打开导航器,你要点击组件,才能识别到你的定义的部件,,,这就是下拉菜单空白和”FROM“的罪魁祸首。  一定要点击组件才能识别。

确定好以上三点都没有问题之后你的路径要手动点击一下,才能生成路径。 电气导航器-起始组件-终止组件-定义线缆直径、颜色。
按照我的步骤 你就掌握了多端口的电气布线以及电气导航器的初步使用,希望能解决大家的问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

咨询QQ:1359218528|发帖须知!|Archiver|手机版|小黑屋|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 )

GMT+8, 2024-12-23 02:38

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表