QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

登录 或者 注册 请先

UG爱好者

 
搜索
查看: 947|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[求助] TCL语法请益

[复制链接]

中校

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

162

主题

276

帖子

1万

积分
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2024-1-29 13:30:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大好
请教mom_coolant_mode的变数,已经设好当勾取THRU的选项时,后处理会输出M08,但是最后要怎么让mom_coolant_mode的变数给清除回复到预设值,谢谢
PS:第四行SET这边语法怪怪的,请问要怎么清除

有奖推广贴子: 

回复

使用道具 举报

少校

Rank: 6Rank: 6

2

主题

812

帖子

7939

积分
沙发
发表于 2024-1-29 14:29:53 | 只看该作者
你这不应该另外加一个else吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

中尉

Rank: 5Rank: 5

0

主题

19

帖子

3378

积分
板凳
发表于 2024-2-26 13:58:43 | 只看该作者
把第四行set mom_coolant_mode == false  改成set mom_coolant_mode false
回复 支持 反对