[求助] 法那克系统001报警和085报警

[复制链接]

13

主题

132

回帖

2637

积分

少尉

积分
2637
发表于 2014-5-31 20:20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
法那克系统001报警和085报警如何解决
001报警
TH奇偶校验报警(输入了不正确的奇偶校验字符)请纠正纸带或更改程序
085报警
通讯错误
机子比较老了,买的二手机器,也找不来厂家,碰到问题只能自己解决,
最近老是出现这两个报警,关机一段时间再开机,就会正常,走几个小时又出现报警
跪求高手来解决一下,谢谢!
机床传输软件是CIMCO
相应参数设置:波特率:19200,停止位:2,数据位:7,奇偶位:偶
机床波特率设置参数:12
机床I/O通道设置数为:2
机床在线传线程序数值为:0(一段一段的传输程序)
机床为法那克21-M
其它的参数没动过,希望有碰到相近问题的亲能帮助来解决一下,谢谢!

28

主题

675

回帖

8483

积分

少校

积分
8483
发表于 2014-6-1 18:19:52 | 显示全部楼层
这个频率都是一样的;你试试1

13

主题

132

回帖

2637

积分

少尉

积分
2637
 楼主| 发表于 2014-6-1 21:06:44 | 显示全部楼层
smartprince 发表于 2014-6-1 18:19
这个频率都是一样的;你试试1

那个地方试一下1,可以再说清楚一些吗

28

主题

675

回帖

8483

积分

少校

积分
8483
发表于 2014-6-2 09:19:12 | 显示全部楼层
I/O通道里面改成1;