QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

登录 或者 注册 请先

UG爱好者

12
返回列表 发新帖
楼主: 1987gaoyuan
打印 上一主题 下一主题

[已回复] 德马吉五轴加工DMU100中心出问题了,求高手分析一下什么问题。

[复制链接]

二级士官

Rank: 2

1

主题

47

帖子

293

积分
11#
 楼主| 发表于 2019-7-19 14:51:41 | 只看该作者
1105 发表于 2019-7-19 14:43
电源都不能送上去,就是保护电路动作了。

安全继电器

350.jpg (912.46 KB, 下载次数: 30)

350.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

中尉

Rank: 5Rank: 5

0

主题

269

帖子

3765

积分
12#
发表于 2019-7-19 14:53:01 | 只看该作者
1987gaoyuan 发表于 2019-7-19 14:50
对,安全继电器上一直有一个报错。

检查急停保护相关开关IO信号,一个一个排除
回复 支持 反对

使用道具 举报

二级士官

Rank: 2

1

主题

47

帖子

293

积分
13#
 楼主| 发表于 2019-7-19 14:55:56 | 只看该作者
1105 发表于 2019-7-19 14:53
检查急停保护相关开关IO信号,一个一个排除

好的,感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

 
 
QQ:1359218528
工作时间:
9:00-17:00
 
微信公众号
手机APP
机械社区
微信小程序

手机版|UG爱好者论坛 ( 京ICP备10217105号-2 )    论坛管理员QQ:1359218528

本站信息均由会员发表,不代表本网站立场,如侵犯了您的权利请联系管理员,邮箱:1359218528@qq.com  

Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-18 05:56