UG爱好者

标题: UG后处理宏程式怎么加中括号【】不报警 [打印本页]

作者: 赤壁雷公桥    时间: 2019-9-4 19:43
标题: UG后处理宏程式怎么加中括号【】不报警
本帖最后由 赤壁雷公桥 于 2019-9-4 19:51 编辑

UG后处理制作,在加IF【】goto时  有中括号【】后保存制作好的后处理就报警。没有中括号保存就不报警。现在想求助各位精英大神们,怎么加上中括号【】还能保存后处理供编程使用。
作者: Bridge_︻︻︻︻    时间: 2019-9-4 19:46
应该是中括号吧?而且要在半角输入状态
作者: 赤壁雷公桥    时间: 2019-9-4 19:49
Bridge_︻︻︻︻ 发表于 2019-9-4 19:46
应该是中括号吧?而且要在半角输入状态

感谢,我改过来了
作者: LIUYING1124    时间: 2020-6-29 15:38
Bridge_︻︻︻︻ 发表于 2019-9-4 19:46
应该是中括号吧?而且要在半角输入状态

怎么弄好的  ???我现在后处理报警
作者: 赤壁雷公桥    时间: 2020-7-1 05:54
LIUYING1124 发表于 2020-6-29 15:38
怎么弄好的  ???我现在后处理报警


插入custom Command,在弹出的对话框中输入    MOM_output_text “IF\[#1LE#2\]GOTO123"

或者看我另一个帖子。
作者: 287737185    时间: 2021-5-3 19:44
Bridge_︻︻︻︻ 发表于 2019-9-4 19:46
应该是中括号吧?而且要在半角输入状态

G90G10L2P2X[#24+#21]Y[#25+#22]Z[#26-#23]B0.这种格式后处理怎么输入不了,文本方式也报错,怎么解决,请教一下,不然每次出程序都要自己手动。。。。加。。




欢迎光临 UG爱好者 (https://www.ugsnx.com/) Powered by Discuz! X3.2