779.jpg (143.88 KB, 下载次数: 41)
报错信息
778.jpg (111.19 KB, 下载次数: 57)
报错图片
1105 发表于 2019-7-19 14:25
检查与Z轴相关的控制电路。
1105 发表于 2019-7-19 14:30
如果是西门子系统,排除接线松动之外,一般都是相关电源模块坏了。 西门子系统故障率较高,出现水土不服 ...
1987gaoyuan 发表于 2019-7-19 14:34
itnc530系统
1987gaoyuan 发表于 2019-7-19 14:40
对,现在机床送不上电,,趴窝了模块也修过了,还是不行
1105 发表于 2019-7-19 14:43
电源都不能送上去,就是保护电路动作了。
1105 发表于 2019-7-19 14:43
电源都不能送上去,就是保护电路动作了。
350.jpg (912.46 KB, 下载次数: 30)
1987gaoyuan 发表于 2019-7-19 14:50
对,安全继电器上一直有一个报错。
1105 发表于 2019-7-19 14:53
检查急停保护相关开关IO信号,一个一个排除
欢迎光临 UG爱好者 (https://www.ugsnx.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |