UG爱好者

标题: 用fluent做板式换热器的速度场温度场压力场分析 [打印本页]

作者: 小xiao蔡    时间: 2018-10-11 10:40
标题: 用fluent做板式换热器的速度场温度场压力场分析
我这有钎焊式板式换热器的物理模型(UG档),如图片所示,不知道是因为计算域没做好,还是网格没划分好,在最后计算的时候,出现了floating point exception的报警,群里有谁会解决的,请加QQ1048264359,价格好谈,谢谢!

捕获.PNG (15.62 KB, 下载次数: 68)

捕获.PNG

作者: hiui就和你    时间: 2018-10-17 11:14
楼主能不能把板换模型发给我一个,谢谢131159370@qq.com
作者: rl900911    时间: 2018-10-19 08:52
floating point exception是fluent发散的一般报错,网格质量检查没,网格质量相关参数没问题就排除网格问题,其他问题可能是边界条件,数值方法等,仔细检查fluent设置;
另,UG建模把计算域建为实体好操作